原帖由 ragers 于 2012-2-23 15:00:00 发表 楼主好,我最近购买了一处商住楼,还没装修,进户线是单相16平方,60a的火表。房子是两房两厅的,准备用一间房做av室,应该用天龙的小旗舰合并推7个88db的书架加一个12寸以下的炮,会上投影。在客厅做hifi房(也会做一定的声学处理),器材是macmini+cd接前级到250w后级推一对箱子。 因为是商住楼没有燃气,家里估计是3个空调、一个容积式热水器、一个电炉、一个冰箱这些大家电。因为有条件改 |
兄可能理解错误了。
我说的是:一套音响系统分开用三相供电不好,并不是说三相供电不好。
比如有些人用A相电供音源,B相电供前级,C相电供后级。
有些人用A相电供音源和前级,B和C相电分别供2台后级。
这些做法都是错误的,很容易引入多种噪声。
其实HIFI系统绝大部分耗电在后级,音源加前级总耗电一般不会超过300W,用多相供电得不偿失。
依您的实际情况,如果要改为3相供电的话,建议2相电分别承担各种家用电器,单独1相电供音响系统(包括投影机)。
音响系统电源布线尽量用3芯屏蔽线,一般系统用4平方即可,大型系统用6平方。
空气开关/漏电保护器等个人感觉用国产正品即可,有条件的话当然也可以用进口名牌。
最后注意墙插要用好一点的美标插座,这个比较关键。
很多劣质美标插座接触不紧密,经常出问题。