21#

原帖由 ningjy12 于 2012-7-24 13:48:00 发表
原帖由 zhulfsky 于 2012-7-24 12:58:00 发表
为了配合专线,大家用的最多的是德国原产的西门子电磁式漏保.如下图.

那上面标的40A有啥用?
40A是指漏保能通过的最大电流,不是说电流达到40A就断路。
TOP
22#

原帖由 wangziyuang 于 2012-7-24 14:06:00 发表
这没大问题吧,机器上都有保险丝保护。大家的断路器一般10A以上吧,要靠断路器跳开保护,一般机器早毁了。
问题大着呢,机器上的保险丝只能保护机器,可保护不了你的人和家。
TOP
23#

原帖由 maurice_zhao 于 2012-7-24 14:18:00 发表
[quote] 原帖由 zhulfsky 于 2012-7-24 13:03:00 发表
现在已经打电话咨询西门子公司,该漏保不带过流保护,单独使用仅仅只有漏电保护,没有断路器功能. 也就是说即使音响专线短路,这个漏保都不会断开. [/quote......
不是说短路后漏保一定不会断开,但不一定会断开,漏保和空开是二种不同功能的设备,还是找专业电工安装才妥当。
TOP
24#

原帖由 老龚 于 2012-7-24 15:36:00 发表
以前也想换一个西门子的漏保,买回来叫物业电工装,当时他也说过“这样装上去,用电不安全”。于是,马上退了。还是安全第一。
不是西门子的问题,而是不能单独安装一个漏保来代替空气开关。入户线路需要经过断路器(也叫空气开关、保险),然后再经过漏电开关(漏保)。
TOP
25#

看来得再买个空开,晕,又要花钱了
烧银纸 没益处  不要发烧
TOP
26#

一般家庭的配电是:进线开关---漏保---各房间插座开关
                  进线开关  ---照明
TOP
27#

漏保保护人,空开保护电器,缺一不可
TOP
28#

空开是保护家里的一切,一旦发生火灾一切都化为灰烬。
TOP
29#

为了安全起见,我是漏保,空开,机器保险丝一个都不少,不能为了玩好聲,生命财产都不要.


曾经听资深老烧讲过,一个diy的烧友,晚上被电死,第二天早上家人才发现.面对电老虎,还是要小心为妙.
TOP
30#

樓主似乎誤解了正規布線方式,以為一個掣就全功能身兼数職
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
TOP
31#

还有一点就是大家乱用安数来为所谓的专线,以为越大安数就越好声,如果用错了,也是烧了电线空开还没跳呢!63安是适用十平方的!以前很多家庭总线才六平方或四平方入屋的!
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/

发烧同好交流群号:211352456
TOP
32#

我的专线是和家里电器并联用同一个漏报,分开是不是更好?
CD Emmlabs SACD CDSA
Pre-amplifier, Classic 877
Power Amplifier, 211
Speaker, Dynaudio Contour S5.4
TOP
33#

回复 32# ningjy12 的帖子

在安全上不用的,只是先安全了,再玩声音的.

所以二手的空开漏保大家千万不要用在家居安全上,应该先用原来安全的出来后,再接上阁下认为好声音的,其实很多人认为经过两个开关就不好声,我想请问,真的试过没有?其实声音决定在第二个开关上为多数,别把家在安全不当回事!
最后编辑远去的村庄 最后编辑于 2012-07-25 13:50:47
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/

发烧同好交流群号:211352456
TOP
34#

专线上加个空开,是为了关断方便,漏保还得靠入户开关箱里的保护开关。
TOP
35#

我的是入户开关箱里最前面总空开,音响那路漏保,后面器材前再空开。
TOP
36#

回复 34# 时光车间 的帖子

空开一般都是属机械脱扣式的,如果把它当成开关使用,它的寿命不长.所以用来当开关用也不建议
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/

发烧同好交流群号:211352456
TOP
37#

原帖由 远去的村庄 于 2012-7-25 15:42:00 发表
空开一般都是属机械脱扣式的,如果把它当成开关使用,它的寿命不长.所以用来当开关用也不建议

电路、电器正常,一年也关不了几次,万一要断电的时候有用就行了。
TOP
38#

回复 37# 时光车间 的帖子

漏电开关最好每星期测试一下!
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/

发烧同好交流群号:211352456
TOP
39#

正确的用法是+一个2极的电流在40A之内的空气开关。漏电保护器40A是指最大电流。3-40A内的空开都是配40A这个规格的漏电保护器。空开最好选用高分辩力的
TOP
40#

我还是喜欢用施耐德的东西。
TOP
发新话题 回复该主题