拉电源专线-请教乐林兄 [复制链接]

1#
拜读了乐林兄的大作,可是因为是电路盲,很多地方没看懂,所以在这里再问一下,确认一下,烦请乐林兄指正。
初烧,很初烧。但刚好要装修房子,所以想把能搞好的就搞好一些些。

拉专线是不是:
从入户电表后还没到入户配电箱的地方拉线出来---》接空气开关---》接电源插座?

再问个比较白的问题:空气开关和漏电开关是不是一个东西,还是说两个都要接?
谢谢啦。。。
各位大侠如果可以教一下,也不盛感激。
分享 转发
TOP
2#

回复 1# vohnsonii 的帖子

另外,关于电源相位,是不是用国内的常规插座也就可以了(对初烧来说),比如梅日梅兰的?我看了乐林兄的“美标”“欧标”,根本就看不懂。不会说我买了CD机,音箱,会出现相位不对,没法用插座这种事吧?
TOP
3#

原帖由 vohnsonii 于 2009-11-25 22:43:00 发表
拜读了乐林兄的大作,可是因为是电路盲,很多地方没看懂,所以在这里再问一下,确认一下,烦请乐林兄指正。
初烧,很初烧。但刚好要装修房子,所以想把能搞好的就搞好一些些。

拉专线是不是:
从入户电表后还没到入户配电箱的地方拉线出来---》接空气开关---》接电源插座?

再问个比较白的问题:空气开关和漏电开关[/fon

先学习一下图示,以图说话可能比较清楚一点吧,这张图示是本坛MYLP兄这个星期新装修时画的,是我稍为指点他这样安装的,但是他画的很清楚,只是画错了一个地方,就是家用的电箱里面应该是先过漏电保护开关后,再接入空气开关,再三拉去照明用或者说家里用插座所用的电。不过表杨他音响独立线画的很正确了,一般是公共楼盘,有几层以上的,没有能力独立挖专用地线的,可照这个办法接线和所用插座都可行的。
最后编辑乐林8 最后编辑于 2009-11-25 23:48:26
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
4#

也快装修了~~ 进来学习~
TOP
5#

原帖由 vohnsonii 于 2009-11-25 22:46:00 发表
另外,关于电源相位,是不是用国内的常规插座也就可以了(对初烧来说),比如梅日梅兰的?我看了乐林兄的“美标”“欧标”,根本就看不懂。不会说我买了CD机,音箱,会出现相位不对,没法用插座这种事吧?

电源相位其实是相线和零线的意思,插座有两种,一种是左火右零,另一种是左零右火,只是位置不同,所以叫做“美标”和“欧标”其中欧标是跟中国大陆标准是一样的,叫做左零右火,这里的左零右火表示的是,插座的品字型正面,品字型的左下孔子接零线,而品字型的右下孔子接火线,地线是直接入品字型品字的顶端。注意一点的是美标接法是左火右零。回答上面最后一句是一般相位不对同样可有声,可用那种插座,只是反相罢了。

拉专线是不是:
从入户电表后还没到入户配电箱的地方拉线出来---》接空气开关---》接电源插座?

再问个比较白的问题:空气开关和漏电开关是不是一个东西,还是说两个都要接?
谢谢啦。。。
各位大侠如果可以教一下,也不盛感激。

回第一条是电表--空开--漏保--分组单控空开--照明开关--或者说插座(墙插)。
回第二条是空开和漏保不是同一种东西,空开是总断路器,而漏保则是当漏电电流达到0。003安时,漏电了起到断开保护线路和人蓄安全的第二步。
最后编辑乐林8 最后编辑于 2009-11-26 00:10:05
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
6#

可以点下面图示会变大看出清楚一点吧。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
7#

哈,想不到乐林兄拿此图来示范了。
入户总电箱的总空开现改为带漏电保护的空开了。
黑胶 • 摄影 • 茶——听觉、视觉、味觉盛宴
TOP
8#

该用户帖子内容已被屏蔽
TOP
9#

该用户帖子内容已被屏蔽
TOP
10#

先多谢乐林兄和mylp兄的解答,多谢

论坛人气好旺,我贴子沉太快,找不到贴子,在另一贴又问乐林兄,惭愧惭愧。

看了图文并茂的解释,明白了一大半了(呵,笨了点,还没全明白)
1.看mylp兄图里右边漏保后用4平方的线,为什么不全用6平方的?价格?还是专门用于音源?   可否我全用4平方的线,相应也用40A的空开和漏保?
2. mylp兄“入户总电箱的总空开现改为带漏电保护的空开了”是什么意思,把原来的总空开换了?我就不动它,沿用开发商原配的总空开可以吗?
3. 电表之后的那最开始的空开可不可以用带漏电保护的空开,这样后面两个漏保不用装?呵,有这样的空开吗?这样好像更好看些,没那么多电箱。

问题好多,多谢了。
TOP
11#

顶一下,沉下来。
乐林兄有看到的话,麻烦再指点一下,多谢了。
TOP
12#

顶一下,沉下来。
乐林兄有看到的话,麻烦再指点一下,多谢了。
TOP
13#

晕死了,网络不行,还重发成两次,版主见谅。。。
TOP
14#

请教乐林兄一个问题,电表后的总闸(空开)与入户后的总闸(空开)或者漏保安数相同的话(比如说两个都是63A),那如果发生短路,是先挑电表后的还是入户后的空开呢?

我本来以为电表后的总闸应该比入户后的总闸大(比如说电表后是80A,入户后是63A),但是看到mylp兄的图纸是一样的,有点疑惑,所以有此一问。
TOP
15#

原帖由 vohnsonii 于 2009-11-27 21:35:00 发表
论坛人气好旺,我贴子沉太快,找不到贴子,在另一贴又问乐林兄,惭愧惭愧。

看了图文并茂的解释,明白了一大半了(呵,笨了点,还没全明白)
1.看mylp兄图里右边漏保后用4平方的线,为什么不全用6平方的?价格?还是专门用于音源?  可否我全用4平方的线,相应也用40A的空开和漏保?
2. mylp兄“入户总电箱的总空开现改为带漏电保护的空开了”是什么意思,把原来的总空开换了?我就不动它,沿用开发商原配的总空开可以吗?
3. 电表之后的那最开始的空开可不可以用带漏电保护的空开,这样后面两个漏保不用装?呵,有这样的空开吗?这样好像更好看些,没那么多电箱。

问题好多,多谢了。

我先回答一下吧,有不妥之处再请乐林兄指正:
1。普遍认为,音源和前级用4平方比较好,后级用6平方。
2。“入户总电箱的总空开现改为带漏电保护的空开了”,意思是将原来的纯空开改为带漏电保护的空开(这里指的是入户家用总电箱用的),我问过电工,他说一条线中最好不要同时装两个空开,所以就改为带漏保的。
3。电表之后的那最开始的空开通常是纯双控空开,这个好象是国家标准来的,但一般开发商配的都不是什么好货色,如果要发烧一点,从表后空开拉专线的话最好将原配空开换成好一点的。入户的总电箱(家电及照明用的)可装带漏电保护的空开。从表后空开拉专线直接到墙插也可以,但为了安全起见,还是在墙插之前加个漏保开关吧,这样也方便对线路进行控制。
黑胶 • 摄影 • 茶——听觉、视觉、味觉盛宴
TOP
16#

今天在朋友那试了空开和漏宝,声音差别很大,朋友用的是倍耐力6,4,2.5平方各一组,空开全是ABL的,漏宝有ABL40A一个,西门子40A一个,两个25A。全用ABL的空开声音朦展不开,全用上西门子[40A接6平方,两个25A分别接4和2.5平方的]又觉得火气过重,声音比较粗,最后最好听的就是用ABL40漏宝接6平方两个西门子25A接那两组4和2.5平方的。只要有一组线接上空开的声音总还是展不开,只得全拆下空开。[6平方接后级,4和2.5平方的分别接前级和CD],声音通透又不失弹跳力。
玩音响,就是玩细节!
TOP
17#

忘了说西门子40A的是M1,25A的都是M3
玩音响,就是玩细节!
TOP
18#

复:
1.漏保后用4平方这路线是为音源而设计的,因为音源电流不是很大,所以使用4平方是为了靓声和节约电线费用.也可全用4平方的线,因为MYLP兄从电表拉的线到家里比较长,怕内阻大所以前面他为了靓声用了6平方的线.也可以只用40A的漏保,但电表后空开一般供电公司标准是用了一只63A的空开,在这里换一只好点的63A就行了.
2.用漏电保护是防止漏电后,能急时断送通电,保护人身和电器,线路安全.原用的总空开如里是优良产品,而且是安数够大的,可沿用,不过一般的开发商所用的空开和漏保是很差火的货品,最好换稳定性佳,传导良好的优质品种.
3.电表之后的那个空开是供电公司装的,不能换成漏电保护,因为双控空开在过流是会断开供电,起到保护电表后那段线安全不被烧掉,所以只能用双控空开最理想.但可以换成比他优良的相同安数品种.一般是电表60安是用63A的品种,一般电表是10(60A)或者说更大点的.另一个是电箱可以安放于墙角或者说是地上,不一定要入墙(这是对旧用户改造所用的)
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
TOP
19#

原帖由 vohnsonii 于 2009-11-27 21:35:00 发表

先多谢乐林兄和mylp兄的解答,多谢论坛人气好旺,我贴子沉太快,找不到贴子,在另一贴又问乐林兄,惭愧惭愧。

原帖由 mylp 于 2009-12-2 1:33:00 发表
[quote] 原帖由 vohnsonii 于 2009-11-27 21:35:00 发表
论坛人气好旺,我贴子沉太快,找不到贴子,在另一贴又问乐林兄,惭愧惭愧。

看了图文并茂的解释,明白了一大半了(呵,笨了点,还没全明白)
1.看mylp兄图里右边漏保后用4平方的线,为什么不全用6平方的?价格?还是专门用于音源?  可否我全用4平方的线,相应也用40A的空开和漏保?

“漏电保护的空开” 实质上也是两只开关 混在一起 除了能省点投资 对效果是没好处的
电流是音响的灵魂!