搞左套房,准备装修拉专线,有问题请教各位老大? [复制链接]

1#
如果电表入户线到屋里电箱后,拉音响专线,要装二个漏保吗?一个接家用空开,另一个接音响专用空开?还是在电表再接一专线入户到音响专用漏保再分给音响空开?如果需要在电表再增加专线到入户电箱,需要向供电局申请吗?望指点迷津,谢谢各位。
分享 转发
每日烧一烧  生命更发烧
TOP
2#

我的做法是在电表下安装一个ABL冰火版63A空开,然后用10平方倍耐力引入室内电箱,电箱里安装一个ABL63A总的漏保,从漏保里分出几路,其中安装两路ABL40A空开,分别对应音源、前级(4平方)和后级(6平方),剩下的几路可以用一般的32A漏保,比如正泰的,用于室内用电。
TOP
3#

室内的各个分支漏保或是空开相互之间 连接可以用施耐德的汇流排,纯紫铜,质量很好。
TOP
4#

谢谢不悔兄指教。
每日烧一烧  生命更发烧
TOP
5#

一起学习下
TOP
6#

回复 3# 不悔 的帖子

真的,施耐德的汇流排作跳线,漂亮,那花纹、绝缘体,施工整齐划一,谁用谁知道(无意买广告)。
相对浓浓的味道,我倒是更喜好淡淡的,而又不会忽略的感受