其实底躁无非就是线路问题,器材问题~~~
原来我把注意力聚焦在了器材上,因为好死不死底躁出现的时候正好增加了一台前级
为此我还在几天前把前级带到商家处,一点问题没有,完全正常~~~
郁闷。咋在我处就不行捏?
商家告诉我是我的电处理得不行,我还很不服气~~内心一点都不怀疑自己的线路
因为我这听音室刚弄好不久,线路也是全新铺设的专线,3路专线,专用地线~前个功放(艺术家260)底躁几乎没有
最近更换了功放等货,但是刚开始依旧没有底躁,有点怀疑是不是通电时间长了
机器内部出了点问题哈哈~~~为此折腾了几次商家(略过不表)
昨天底躁实在大的离谱,立刻联系商家,因为和商家玩的比较好,商家二话不说直奔我处,
并且带来了前级,隔离滤波器,CD机,信号线等器材,誓把问题找出解决掉~
大赞一个。哈哈~有困难找小丫,还真不算是吹牛皮~
小丫此人,网上评论有好有坏,攻击者众多,但是我对他的评价是:商人,厚道的商人,有修养的商人~~~咔!打住,省得给骂枪。
丫老板驱车30公里赶到我处,二话不说就开工干活,经过2人一顿折腾试验更换各种器材,
在把前级,cd机,解码器插入不带地线的插座时,底躁恢复正常~~~
感谢小丫帮我确定了问题所在!~~~
地线。。。。原来问题真的在地线~~~可是为什么那几天撤去地线底躁差不多捏?
原来地线接触不良是可以时好时坏的,最近这一阵子正好雨水天多~~~
一阵晴一阵雨的~~~接触电阻时大时小的~~~就疼了蛋了~~~
找到问题根源后,我倆来到我埋地线处,挖开地棒(一根1米长的铝棒)
发现铝棒氧化严重得一塌糊涂,这个好声就奇怪了~~~而且当初电工不在
自己急于把外面的地线埋好自己想当然的把6平方铜线用缠绕的方法紧密绕在铝棒的穿孔处。。。
接头处经过一阵子的“自然时效”都松了。。。
这效果好才怪了~~~
地线的标准接法?
咱不知道,咨询了有关电工,今天去了躺建材市场,买了根5号镀锌角铁和扁铁
决定采用正三角分布,每条腰60公分,长度1.7的镀锌角铁埋地至少1.5米,
上端用扁铁焊连~焊接区域长度10公分~~~
-
-