音响不关机的朋友请注意 [复制链接]

1#
今天单位下面一个所里,因为高压线跌落式三相中一相(B相)断相,可能是不平衡的缘故吧,BA、BC相电压奇高(远大于电压表的极限450V,具体电压就不知了),B相上的二台空调、一台电脑当场烧掉。空气中弥漫着焦糊味。现在还在和供电局交涉中,对方还不肯认账,虽然法律可以解决,但损失不太大,估计也没兴趣。

发生这种情况不太多,但万一您所在的小区也来这么一下(现在大部分低配电都不装限压装置),可就麻烦了。

P。S:我也是属于不关机一族,特别是功放,现在要好好考虑一下了。
分享 转发
TOP
2#

jeff 在 2007-2-9 16:00:12 发表的内容
这个防不了,正好在听时来一下也完蛋,从来不关鸡。


听的时候当然没办法啦,不听的时间总长吧:)
TOP
3#

迈戈 在 2007-2-9 16:04:01 发表的内容
是要小心的,上次有一朋友因为电线贼切掉变压器旁边的零线,电压变380,家里的电器没一生存!


红圈内就是断掉的“跌落式”:
[upload=jpg]Upload/2007291674063839.jpg[/upload]

AB、BC相之间电压都已打到底了,具体都少不得知:
[upload=jpg]Upload/2007291684959775.jpg[/upload]

只有AC相间电压正常,略高,420左右。
[upload=jpg]Upload/20072916101043362.jpg[/upload]
TOP
4#

迈戈 在 2007-2-9 16:04:01 发表的内容
是要小心的,上次有一朋友因为电线贼切掉变压器旁边的零线,电压变380,家里的电器没一生存!


现在二手材料涨价,挺而走险的人不少,如果小区物业管理不严,就很有可能发生。

这种情况我们另一所里也发生过,但不是被窃,而是零线接触不好,一层设备大部分档掉。
最后编辑anfield
TOP
5#

今天所里报上来说,修空调的去过了,折开一看,电线都烧到粘在一起了,线路板乌黑。

单位也明确态度了,为保持和电力局的友好关系,决定不追究对方了,哎,谁叫咱都是为GCD打工呢:(
TOP
6#

jeff 在 2007-2-9 16:21:52 发表的内容
anfield 在 2007-2-9 16:16:27 发表的内容
jeff 在 2007-2-9 16:00:12 发表的内容
这个防不了,正好在听时来一下也完蛋,从来不关鸡。


听的时候当然没办法啦,不听的时间总长吧:)


哎,咋办呢,关机再开一个小时声音才进状态,听不了多久又要关机,黑胶系统还影响小点,数码东东必须长开才好听。。。


一、如果你小区物业管理OK,可以少担点心。
二、如果万一发生事故,你能确保从物业或供电局赔到损失,也可以少担点心。
三、以上情况发生的概率极低,估计和被狗咬差不多(算我乌鸦嘴^_^),而且你的财力足够,就不用担心了:)
TOP
7#

jeff 在 2007-2-9 16:33:22 发表的内容
你准备关鸡吗


好尖锐的问题,我正严重考虑ING,俺的功放也要求常开机,但俺损失不起(外交辞令^_^)

迷糊 在 2007-2-9 16:39 说到:
--- 前端有电源处理器(EP15A)把关,应该没问题吧?


EP15A是带稳压的吧,但上限是多少呢?象零线缺失电压升到380可以解决,但顶楼说的情况电压升到多少都不知就上天保佑了。
最后编辑anfield
TOP
8#

EP15A的介绍(转自名线屋):

线路处理器代表B:EXACT POWER EP-15A、EP-20A

它们的工作线路依然相当复杂。简单概括原理是:由处理器内部核心的微电脑预先产生一个比较理想的220V 50Hz或者60Hz交流电(不同地区设定不同)参考电。然后经过机器中心的CLASS D高效率放大器进行放大。同时,输入进来的交流电经过隔离要和这个接近完美的交流电进行多次比对,并同时进行插补修正。从而最后得到一个快速纯净、效率很高、内阻很低的稳定电压,在市电摆幅正负30V(190V----250V)都可以进行妥靠的电源稳压和矫正。由于EP系列的电源容量是靠继电器进行档位切换的,所以它能够先天地接入无限大的功率负载。如果超出本机的极限容量(第一档1200W、第二3000W)时,它将自动切换成直通状态,不会影响任何的高能量动态的冲击。

看来也不能承受380V的高压。
TOP
9#

xie-n 在 2007-2-10 19:21:31 发表的内容
这种情况总闸处的空气开关和机内的保险不起保护作用的吗?危险啊,我的CD也总是放在待机状态.


不起作用的,空开一般只对电流过大或者短路起作用。

楼上几位朋友,我说过了,发生这种事的概率很低,比你器材被窃还低。要不要关自己考虑了。
TOP
10#

nhyhs 在 2007-2-10 23:32:48 发表的内容
高压输电线路端跌落保险丝熔断使保险跌落,是很正常的故障.线路本身和客户端用电设备异常都可以造成此现象的出现.请放心,此故障绝对不会给低压单相负荷造成任何损害;但对三相负荷用户还是有影响的,长时间缺相电会使电机烧毁.

如果变压器端0线松动或断线,可以使电压升高至380,单相附和用户的用电设备是会烧毁的,出现这种情况供电部门接到报告会主动解决的,会按国家规定予以修复或赔付的.如果是电力部门的责任是绝对不会回避的.再说供电部门都是入了保险的,这类情况供电部门会有专人协助保险部门妥善解决的 放心吧各位


看来是位熟悉电力业务的专家。

目前事实是,高压保险跌落造成BC和BA相间电压急剧升高!而保险修复后又一切恢复正常!这期间客户终端线路没做任何改动。这难道不该追究电力的责任吗?当我们和当地电力部门联系了后,请他们来查验一下,他们态度极其傲慢,只是强调责怪客户没有装限压装置(据我所知,本地绝大部分客户都不装此装置,装变压器时电力部门验收也没此要求)。

打个不当比喻,如果我开车把人撞成脑振荡,我能怪对方没戴头盔吗?