发烧论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

拉电源专线-请教乐林兄 [复制链接]

1#

哈,想不到乐林兄拿此图来示范了。
入户总电箱的总空开现改为带漏电保护的空开了。
分享 转发
黑胶 • 摄影 • 茶——听觉、视觉、味觉盛宴
TOP
2#

原帖由 vohnsonii 于 2009-11-27 21:35:00 发表
论坛人气好旺,我贴子沉太快,找不到贴子,在另一贴又问乐林兄,惭愧惭愧。

看了图文并茂的解释,明白了一大半了(呵,笨了点,还没全明白)
1.看mylp兄图里右边漏保后用4平方的线,为什么不全用6平方的?价格?还是专门用于音源?  可否我全用4平方的线,相应也用40A的空开和漏保?
2. mylp兄“入户总电箱的总空开现改为带漏电保护的空开了”是什么意思,把原来的总空开换了?我就不动它,沿用开发商原配的总空开可以吗?
3. 电表之后的那最开始的空开可不可以用带漏电保护的空开,这样后面两个漏保不用装?呵,有这样的空开吗?这样好像更好看些,没那么多电箱。

问题好多,多谢了。

我先回答一下吧,有不妥之处再请乐林兄指正:
1。普遍认为,音源和前级用4平方比较好,后级用6平方。
2。“入户总电箱的总空开现改为带漏电保护的空开了”,意思是将原来的纯空开改为带漏电保护的空开(这里指的是入户家用总电箱用的),我问过电工,他说一条线中最好不要同时装两个空开,所以就改为带漏保的。
3。电表之后的那最开始的空开通常是纯双控空开,这个好象是国家标准来的,但一般开发商配的都不是什么好货色,如果要发烧一点,从表后空开拉专线的话最好将原配空开换成好一点的。入户的总电箱(家电及照明用的)可装带漏电保护的空开。从表后空开拉专线直接到墙插也可以,但为了安全起见,还是在墙插之前加个漏保开关吧,这样也方便对线路进行控制。
黑胶 • 摄影 • 茶——听觉、视觉、味觉盛宴
TOP
发新话题 回复该主题