EP15A的介绍(转自名线屋):

线路处理器代表B:EXACT POWER EP-15A、EP-20A

它们的工作线路依然相当复杂。简单概括原理是:由处理器内部核心的微电脑预先产生一个比较理想的220V 50Hz或者60Hz交流电(不同地区设定不同)参考电。然后经过机器中心的CLASS D高效率放大器进行放大。同时,输入进来的交流电经过隔离要和这个接近完美的交流电进行多次比对,并同时进行插补修正。从而最后得到一个快速纯净、效率很高、内阻很低的稳定电压,在市电摆幅正负30V(190V----250V)都可以进行妥靠的电源稳压和矫正。由于EP系列的电源容量是靠继电器进行档位切换的,所以它能够先天地接入无限大的功率负载。如果超出本机的极限容量(第一档1200W、第二3000W)时,它将自动切换成直通状态,不会影响任何的高能量动态的冲击。

看来也不能承受380V的高压。
TOP
22#

xie-n 在 2007-2-10 19:21:31 发表的内容
这种情况总闸处的空气开关和机内的保险不起保护作用的吗?危险啊,我的CD也总是放在待机状态.


不起作用的,空开一般只对电流过大或者短路起作用。

楼上几位朋友,我说过了,发生这种事的概率很低,比你器材被窃还低。要不要关自己考虑了。
TOP
23#

确实是一个问题,我的乐林开关式电源不知还关不关机。
TOP
24#

nhyhs 在 2007-2-10 23:32:48 发表的内容
高压输电线路端跌落保险丝熔断使保险跌落,是很正常的故障.线路本身和客户端用电设备异常都可以造成此现象的出现.请放心,此故障绝对不会给低压单相负荷造成任何损害;但对三相负荷用户还是有影响的,长时间缺相电会使电机烧毁.

如果变压器端0线松动或断线,可以使电压升高至380,单相附和用户的用电设备是会烧毁的,出现这种情况供电部门接到报告会主动解决的,会按国家规定予以修复或赔付的.如果是电力部门的责任是绝对不会回避的.再说供电部门都是入了保险的,这类情况供电部门会有专人协助保险部门妥善解决的 放心吧各位


看来是位熟悉电力业务的专家。

目前事实是,高压保险跌落造成BC和BA相间电压急剧升高!而保险修复后又一切恢复正常!这期间客户终端线路没做任何改动。这难道不该追究电力的责任吗?当我们和当地电力部门联系了后,请他们来查验一下,他们态度极其傲慢,只是强调责怪客户没有装限压装置(据我所知,本地绝大部分客户都不装此装置,装变压器时电力部门验收也没此要求)。

打个不当比喻,如果我开车把人撞成脑振荡,我能怪对方没戴头盔吗?
TOP
25#

该用户帖子内容已被屏蔽
TOP
26#

这个防不胜防!我们这里的电压普篇都篇高,245V啊!