雅乐居士 - 2011/7/5 15:16:00
请问乐林兄,我的全部B&O器材电源插座都是二芯插座(火线和零线),怎样打地线或是不用打地线?
另外,图中那些不锈钢底盒的进口电插座,那里有卖?请介绍,谢谢!
雅乐居士 - 2011/7/5 15:19:00
请问乐林兄,我的全部B&O器材电源插头都是二芯插头(火线和零线),怎样打地线或是不用打地线?
另外,图中那些不锈钢底盒的进口电插座,那里有卖?请介绍,谢谢!
乐林8 - 2011/7/5 18:08:00
原帖由 雅乐居士 于 2011-7-5 15:19:00 发表 请问乐林兄,我的全部B&O器材电源插头都是二芯插头(火线和零线),怎样打地线或是不用打地线? 另外,图中那些不锈钢底盒的进口电插座,那里有卖?请介绍,谢谢! |
雅乐居士您好,如果是二芯的可不用打地线的,只要把火线和零线重新拉靓线就可以了,插座要好一点,空开或者说漏保要好一点的货色就可以了的.
XLY828 - 2011/10/7 18:49:00
好帖,学习学习
pentax68 - 2011/10/7 20:12:00
好的交流贴。仔细学习。
天天升级 - 2011/10/27 12:52:00
顶上来
pentax68 - 2011/11/1 17:14:00
再次拜读。等有新房,一定拉专线!
lwy8353 - 2011/11/3 11:33:00
顶上来 。有好的专线和好的插座玩起来就事倍功半了!呵呵!
laobaiway - 2011/12/21 12:56:00
请教个问题。我家是三相电直接到户,能不能用个380变220的变压器当作隔离变压器使用?也就是初级直接接三相电中其中两根火线。这种情况下次级输出会是220伏吗?不知还是不是50赫兹正弦波形的交流电?
tbq66666 - 2012/1/11 16:58:00
请教乐林兄,以下二种方案那种好:
1.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接西门子63A冷冻版漏保,再分二组专线,一组6平方(功放),另一组4平方(前级),直入墙插》
2.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接二只ABL冷冻版空开,一只40A经6平方线到墙插,另20A经4平方线到墙插。
砖家 - 2012/1/11 17:40:00
原帖由 tbq66666 于 2012-1-11 16:58:00 发表 请教乐林兄,以下二种方案那种好: 1.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接西门子63A冷冻版漏保,再分二组专线,一组6平方(功放),另一组4平方(前级),直入墙插》 2.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接二只ABL冷冻版空开,一只40A经6平方线到墙插,另20A经4平方线到墙插。
|
方案2
乐林8t - 2012/1/15 12:34:00
原帖由 tbq66666 于 2012-1-11 16:58:00 发表 请教乐林兄,以下二种方案那种好: 1.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接西门子63A冷冻版漏保,再分二组专线,一组6平方(功放),另一组4平方(前级),直入墙插》 2.从一楼总表箱拉10平方倍耐力专线不经家电箱,直接到听音室,接二只ABL冷冻版空开,一只40A经6平方线到墙插,另20A经4平方线到墙插。
|
方案一带漏保,如果有不良的漏电,漏保会起作用断开,较为安全.
方案二只是安空开,一般空开在有漏电现象时,空开是不会断开的,人有可能会被电击.空开是在过流现象才会断开的,所以最好前面加个漏保安全第一吧.后面才用空开分相行线就可以了.
乐林8t - 2012/1/15 12:44:00
原帖由 laobaiway 于 2011-12-21 12:56:00 发表 请教个问题。我家是三相电直接到户,能不能用个380变220的变压器当作隔离变压器使用?也就是初级直接接三相电中其中两根火线。这种情况下次级输出会是220伏吗?不知还是不是50赫兹正弦波形的交流电? |
三相线是380V的,变压器除了大型的公用变压器,还有工业用的380V变压器.但对音响用意义不大.输出可能分别绕线有220V输出.是多组的.中国的电都是50HZ的,最多正负5到10HZ.380V和220V波形都是50HZ.
horsepower - 2012/1/16 15:55:00
长见识了。
laobaiway - 2012/1/17 12:50:00
我是这么看得:目前电网普遍采用三相供电,其中单独一相接入户就是我们的家庭电源了。三相电在负载均衡的情况下,中线是没有电流流过的,那么从整个区域电网来说,应该视为负载基本均衡。那么是否可以这么认为,实际上你家的电器,是与另外两家的电器串接后联入电网(这时候是相电压380伏)?也就是说,实际上你家里面的后级,还和这家的冰箱、那家的空调串在同一个回路里面。可想而知这种情况下,我们的HIFI设备会受到多大的干扰。当然,作为区域路网来说,由于每相(220伏)的用户很多,应该可以视为和纯负载串在一起,影响没那么大。可只要一想到流过我功放的电流还通过了N多个冰箱、电灯、电视,我想也是不够纯洁了。
所以,我才打算用一个380转220的变压器,把线电压转成220v。只是不知是否可行。
我的掌心宝 - 2012/3/7 18:37:00
新房又要装修了,顶出贴来看看^_^
spitz - 2012/3/9 12:53:00
准备拉专线 收藏了漫漫看!
foreverseven - 2012/3/10 9:05:00
线材也是个大学问啊·~~
Ahifi - 2012/3/18 13:36:00
原帖由 乐林8 于 2007-6-17 14:59:00 发表 [quote] 原帖由 lwy8353 于 2007-6-17 12:56:00 发表 乐林兄及各位大烧请进: 小弟现在本地买了套房子.听音室在客厅.客厅长宽高为4.15*5.25*2.85m. 装修在即.首先想到的是拉电源专线...... |
wjh516888 - 2012/3/24 0:22:00
真是好贴,该顶!
我还有些问题请乐林8T和高手指点:
1、我新宅18层,入户电线10平方(不知电线质量如何),是否需再拉线或更换高质专线?
2、从家中总合(开关)前引专线,该专线应如何与原电源线连接,即通过什么方式连接才能确保连接质量。
3、总合到音箱插座有10米距离漏保与空开最好放在什么位置?新空开可否按在原总开处?即新总开于原总开是否有距离要求?
4、我只能利用原楼大地线。打算敷设两路4平线和两路6平线。有下列几种方案,不知哪种方案好请乐林8t和高手指点
(1)将两根4平火线和两根6平方火线放在一根日丰管内,四根零线放入另一根日丰管内,中间敷设原楼一根大地线。
(2)将两根四平方火线放入一个槽内,两根四平方零线放入一槽内,中间敷设大地线,另两根6平方火线放入一个槽内,两根6平方零线放入另一槽内,中间敷设大地线。
(3)将一根四平火线和一根六平火线放入一个槽内,一根四平零线和一根六平零火线放入一个槽内,中间敷设大地线。另一组同样。
(4)拉一组10平线到听音室门后距插座3.6米以上的地方,接漏保后,在引4组线到墙插。
5、地线我想从楼的剪力墙主筋引出,引出线需几根?引出线于主筋如何有效连接?可否在墙插附近找主筋连接?若非要从总合附近找主筋引出的大地线,该大地线是否要敷设在火零线中间?从主筋引出的大地线于楼中公共大地线哪个更好?(引出后我可以试)
6、“火、零、大地线穿入金属管,走到终端后,把三根管外部引线相并,单点介入大地”。终端是否指插座端?可否将三根管电焊到主筋上?穿线的金属管与插座金属底盒如何有效连接,并如何与大地线连接?
我真是外行,上述问题见笑了,请谅解。回答时还真得具体点,要不我看不懂。谢谢了。
sanye - 2012/3/25 8:53:00
拉了2条30A的专线,相比我原来墙里的2.5平豪米的垃圾线、垃圾漏保、空开,效果显著,犹如换机!
sanye - 2012/3/26 13:24:00
原帖由 野火春风 于 2007-7-23 16:02:00 发表 西门子漏保哪里有卖? |
同问。请乐林兄推荐个放心的买处,多谢了!
tbq66666 - 2012/3/26 22:37:00
谁能权威解说西门子63A漏保有“漏电和过流双重保护”的功能?最好能出示该漏保的中文说明,一直为这问题困扰!
wjh516888 - 2012/3/27 15:19:00
哎呀,是否问题提的太不在行、太小,高手不愿回答。有些问题确实可在前面找到答案,还有些问题确实太小,不值回答。但对我说来确实需要。谢谢!
乐林8 - 2012/3/27 15:31:00
漏保没有过流功能的,漏保的作用是:当漏电电流大到0。03A状态之下,漏保开关会自动断开供电的。家用电器有过流现象情况之下漏保是不会断开的。反之空气开关才是针对过流现象来保护作用的。即是:如果家里电器功率很大(超大),而用的空气开关安A数太小,当家电器同时启动用时,如果电流大过所使用空气开关的安A数时,就叫过流。空开当一有过流现象时会发热,最后断开保护。大家记住一点,空开在漏电情况或者说人体碰到电之下是不会自动断开的,而漏保是用来保护漏电或家用电器如煮饭漏水进插座产生漏电而漏保断开的。就是说家用一定要先装入漏保和空开双重作用来保护家里的安全的。
乐林8 - 2012/3/27 15:55:00
原帖由 wjh516888 于 2012-3-24 0:22:00 发表 真是好贴,该顶! 我还有些问题请乐林8T和高手指点: 1、我新宅18层,入户电线10平方(不知电线质量如何),是否需再拉线或更换高质专线? 2、从家中总合(开关)前引专线,该专线应如何与原电源线连接,即通过什么方式连接才能确保连接质量。 3、总合到音箱插座有10米距离漏保与空开最好放在什么位置?新空开可否按在原总开处?即新总开于原总开是否有距离要求? 4、我只能利用原楼大地线。打算敷设两路4平线和两路6平线。有下列几种方案,不知哪种方案好请乐林8t和高手指点 (1)将两根4平火线和两根6平方火线放在一根日丰管内,四根零线放入另一根日丰管内,中间敷设原楼一根大地线。 (2)将两根四平方火线放入一个槽内,两根四平方零线放入一槽内,中间敷设大地线,另两根6平方火线放入一个槽内,两根6平方零线放入另一槽内,中间敷设大地线。 (3)将一根四平火线和一根六平火线放入一个槽内,一根四平零线和一根六平零火线放入一个槽内,中间敷设大地线。另一组同样。 (4)拉一组10平线到听音室门后距插座3.6米以上的地方,接漏保后,在引4组线到墙插。 5、地线我想从楼的剪力墙主筋引出,引出线需几根?引出线于主筋如何有效连接?可否在墙插附近找主筋连接?若非要从总合附近找主筋引出的大地线,该大地线是否要敷设在火零线中间?从主筋引出的大地线于楼中公共大地线哪个更好?(引出后我可以试) 6、“火、零、大地线穿入金属管,走到终端后,把三根管外部引线相并,单点介入大地”。终端是否指插座端?可否将三根管电焊到主筋上?穿线的金属管与插座金属底盒如何有效连接,并如何与大地线连接? 我真是外行,上述问题见笑了,请谅解。回答时还真得具体点,要不我看不懂。谢谢了。 |
回复:18层楼就不必从地下电表底下引线了(因为原开发商的线很粗约十平方线或以上)。在家中总开关前(上端)引出一组十平方的好线(用纯度高的高级线)。然后拉到听室内的门口后或隐蔽的地方装音响专用电箱。线先进入一只德国ABL漏电保护开关63A2P的。然后用ABL 1P空开两只约40A的。分别接入六平方线和四平方线,然后引出线,把火线统一装入一条管。把零线和地线装入另一条管。然后联接入插座。终端单点接地的意思是说屏蔽管的金属层行到最后面了两条接入大地水线,即联接到那条大地接线端上。完工。
tbq66666 - 2012/3/27 16:41:00
原帖由 乐林8 于 2012-3-27 15:31:00 发表 漏保没有过流功能的,漏保的作用是:当漏电电流大到0。03A状态之下,漏保开关会自动断开供电的。家用电器有过流现象情况之下漏保是不会断开的。反之空气开关才是针对过流现象来保护作用的。即是:如果家里电器功率很大(超大),而用的空气开关安A数太小,当家电器同时启动用时,如果电流大过所使用空气开关的安A数时,就叫过流。空开当一有过流现象时会发热,最后断开保护。大家记住一点,空开在漏电情况或者说人体碰到电之 |
您说得很专业,非常认同,由此看来在拉专线时必须在漏保的后面加装空开,这样才会在发生漏电和过流时实现双重保护!
乐林8 - 2012/3/27 17:15:00
很多烧友认为漏保安数A越大(如40A和63A和80A)越不安全,他总是认为安数A大了起不到保护人体安全的作用,觉得用大了怕当漏电时不会自动断开保护。不太了解电工学的人就会担心重重。其实所有的漏电保护开关的耐流安数A和漏电电流安数A是无关的。也就是说每一只漏电保护开关,不论实际安数A的大小如40A和63A和80A等。但它的漏电电流是国际标准的0。03A,都是规定在漏电电流一达到0。03A的情况之下这个漏电保护自动保护断开供电。如果是HIFI专用的漏保用大一点即导体粗,电流过漏保不会产生瓶景效应,空气开关也是,可适当用大一点好,特别是怪兽后级用。因为我们要的是大电流才去改造的。但家用电器用可根据电器大小来用不同的安数A即可。
超级大圣 - 2012/4/9 11:26:00
细细看了二天。根据自家情况对配电箱进行了改造,确实有效果。
乐林8 - 2012/6/15 16:10:00
原帖由 tbq66666 于 2012-3-27 16:41:00 发表 [quote] 原帖由 乐林8 于 2012-3-27 15:31:00 发表 漏保没有过流功能的,漏保的作用是:当漏电电流大到0。03A状态之下,漏保开关会自动断开供电的。家用电器有过流现象情况之下漏保是不会断开的。反之空气开关才是针对过流现象来保护作用的。即是:如果家里电器功率很大(超大),而用的空气开关安A数太小,当家电器同时启动用时,如果电流大过所使用空气开关的安A数时,就 |
老兄是聪明人。以安全起见:国家供电公司要求电表下面安装一只2P空开63A或以上。开发商从空开引线到家里门外,是三根线,一根火线,一根零线,一根共用地线。然后装修家里的电工会设计一只电箱在门里面或者说门后面,引入三条电线。首先用一只漏电保护开关接入火线和零线。这个漏保他会根据家里用电大小情况,一般安装一只漏保是从16A或者25A或者32A或者40A或63A不等。然后从这个漏保引出线分别安照家里的分组法测,用2P空开或者1P空开来进行分组,一般用2组到10组不等。一组线一只空开的,这样来供给不同场地的电,如照明一组,空调一组,WC一组,路灯一组,橱房一组等等。这个分组就是用空开来分组的,但漏保是共用的,当有那一组线有过流现象大过空开时,这个空开就会断开供电,有保护作用。当那一组线有漏电情况之下漏达0。03A限值时,总的漏保开关会自动断开的。这个漏保是跟地线有关的,就是说对地漏电电流达到0。03A情况就会断开保护的,所以说地线是最重要的一环,不可小视。一般家里所有地线就接在电箱的铁合里并接入电表引上来的那条公共地线。叫共地线。没有地线是危险的。所以说漏保空开都要安装,一个管漏电,一个管过流。这样才能起到双重保护作用的。反过来:音响专线也如此。专用地线才是专线的宗旨。专线要求电流大,导体材质好,而且不能用得过细的线径,漏保和空开也不能用得太小,可双重保护安装,也可单装一种保护,不过最好还是双重作用。其实实际AB比较过,用了空开和漏保的专线,倒反好听过一条线直接从电表到插座不经任何漏保空关好听得多,所以并不一定是“多只香炉多只鬼”的说法,实际比较才是真知。比较发现直接电表到插座取电不经任何开关,表现为声音直冲,少残响,硬朗,粗犷,直白,直来直去,少了此感情,难有委婉。怪不得市场上有如此多的厂家生产电源处理器存在,而且有的用了也有正面表现,说明他们也研究过这种现象而得的结果。