乐林8 - 2013/3/31 17:41:00
原帖由 McIntosh 于 2013-3-30 11:40:00 发表 乐林兄,那6个1P空开分别要用多安(A)的?我现在手上有一个西门子63A的3P 空开能派上用场吗?上述"总线十平方先接入一只漏保63A的",这总线是用十平方单线单芯的还是用十平方单线七芯的(我知道在6只空开后到插座的线要用单线七芯的)?望赐教。 |
6只空开分别是32A2P的比较理想。你的那只63A3P的可摆上用场,只需再加三只32A2P的就够用了。总线二平方线,是单支七条细心绕合线的。是要先入一只漏保63A的,然后在63A漏保旁边并接六只空开分六组线就完工了。
McIntosh - 2013/4/1 16:58:00
乐林兄,为什么每路要2P的空开呢?难道零、火线都要经过空开吗?
乐林8 - 2013/4/2 0:32:00
原帖由 McIntosh 于 2013-4-1 16:58:00 发表 乐林兄,为什么每路要2P的空开呢?难道零、火线都要经过空开吗? |
空开音响用的一定要2P最理想,我们要的是声音上的改良,因为火线和零线同进过空开受控制才平衡。不然一条线过空开,一条线不经空开,失掉平衡的,因为是接触点的介面问题。照明用就不一定要2P了。因为不是声音。
McIntosh - 2013/4/2 7:22:00
上述兄说:“6只空开分别是32A2P的比较理想”,请问给后级用的那几路空开是否可以再大点呢?
乐林8 - 2013/4/2 11:49:00
原帖由 McIntosh 于 2013-4-2 7:22:00 发表 上述兄说:“6只空开分别是32A2P的比较理想”,请问给后级用的那几路空开是否可以再大点呢? |
肯定的,用大点的电流大,我推荐的只不过想为你节约开支罢了,后级可能性用63A2P的开,其他照用40A的或者32A的都成。
森林伐木工 - 2013/5/4 3:16:00
下一步想拉电源专线,想请教一下有“实战”经验的各位大侠:
电源专线的接线手法很考究。哪位能指导一二?谢谢了!
森林伐木工 - 2013/5/4 19:08:00
谢谢分享!
森林伐木工 - 2013/5/15 11:17:00
原帖由 乐林8 于 2013-4-2 0:32:00 发表
原帖由 McIntosh 于 2013-4-1 16:58:00 发表 乐林兄,为什么每路要2P的空开呢?难道零、火线都要经过空开吗? |
空开音响用的一定要2P最理想,我们要的是声音上的改良,因为火线和零线同进过空开受控制才平衡。不然一条线过空开,一条线不经空开,失掉平衡的,因为是接触点的介面问题。照明用就不一定要2P了。因为不是声音。 |
请教一下乐林兄、各位大侠一个菜鸟问题:有些漏保和2P的空开没有任何火线、零线的标示,怎样确实接火线、零线的接线口? 谢谢!
雅乐居士 - 2013/5/15 15:49:00
我的客厅较大,长10.2米宽5.7米,装修时采纳了江门梁兄的建议:从入户电源总线直入2个德国西门子漏保开关,之后分4路倍耐力线到器材,其中1个漏保并接1组4平方和1组6平方(4平方供音源、6平方供前级或小合并机),另1个漏保并接2组10平方分别供2个单声道后级。
我的经验是:倍耐力线直接安装好的美式插座入器材,不要另加电源插座和电源线,声音更直接鲜明活生感更好,还省钱,哈哈。。。
森林伐木工 - 2013/5/16 2:57:00
原帖由 雅乐居士 于 2013-5-15 15:49:00 发表 我的客厅较大,长10.2米宽5.7米,装修时采纳了江门梁兄的建议:从入户电源总线直入2个德国西门子漏保开关,之后分4路倍耐力线到器材,其中1个漏保并接1组4平方和1组6平方(4平方供音源、6平方供前级或小合并机),另1个漏保并接2组10平方分别供2个单声道后级。 我的经验是:倍耐力线直接安装好的美式插座入器材,不要另加电源插座和电源线,声音更直接鲜明活生感更好,还省钱,哈哈。。。 |
谢谢分享好经验。顶一个!
laoxlao8 - 2013/5/17 17:04:00
学习了
Nicola - 2013/5/18 23:32:00
升级了系统,准备拉专线,先学习。
ADWS - 2013/5/19 18:37:00
"倍耐力线直接安装好的美式插座入器材",这个强大
Nicola - 2013/5/21 13:00:00
请教乐林兄:刚升级完落地箱系统,从小书房搬到了客厅。原来客厅没拉专线,目前暂时接普通2.5平的插座,准备拉专线。查看了一下原配电箱,入户线挺粗的,感觉还不错,应该有8平的样子,有多股线,大概有10来股,牌子是江苏新远程电缆。准备从户内空开前拉出。
我的方案有二:
(1)一路10平专线12米拉至专用配电箱(靠近器材),再分6平、4平、4平各一路(2米长),接尾插直接接入器材;
(2)在配电箱边上装专用配电箱,从配电箱分三路(6、6、4)接至器材(15米)。
请问哪种方案更好一点?
乐林8 - 2013/5/21 17:25:00
原帖由 Nicola 于 2013-5-21 13:00:00 发表 请教乐林兄:刚升级完落地箱系统,从小书房搬到了客厅。原来客厅没拉专线,目前暂时接普通2.5平的插座,准备拉专线。查看了一下原配电箱,入户线挺粗的,感觉还不错,应该有8平的样子,有多股线,大概有10来股,牌子是江苏新远程电缆。准备从户内空开前拉出。 我的方案有二: (1)一路10平专线12米拉至专用配电箱(靠近器材),再分6平、4平、4平各一路(2米长),接尾插直接接入器材; (2)在配电箱边上装专用配电箱,从配电箱分三路(6、6、4)接至器材(15米)。 请问哪种方案更好一点? |
NICOLA兄好,如果都用好线,当然长线效果会好些,采用第(2)方案更理想一些,15米线正好长,一长的时候地回路串扰会更少,分相走法长,还是采用第二好点。
乐林8 - 2013/5/21 17:33:00
原帖由 森林伐木工 于 2013-5-15 11:17:00 发表 请教一下乐林兄、各位大侠一个菜鸟问题:有些漏保和2P的空开没有任何火线、零线的标示,怎样确实接火线、零线的接线口? 谢谢! |
森林伐木工兄好,如果是进口空开和漏保的,大部分是有标致L和N的接线法测的,国际标准,L代表火线,N代表零线。通常进口货都会在接线口明显的地方标了一定字L或者N 字的。照着它的标致接线就对路了,一般进口的进线是面对着空开和漏保,左边是接火线的,右边是接零线的,注意出线要跟进线的相位同道。一般国产的空开和漏保接法是左边是接零线的,右边是接火线的,出线同相位就对了。如果有的国产货按照美标的,就照美标接法。不会有错的。
Nicola - 2013/5/21 20:13:00
[quote] 原帖由 乐林8 于 2013-5-21 17:25:00 发表
NICOLA兄好,如果都用好线,当然长线效果会好些,采用第(2)方案更理想一些,15米线正好长,一长的时候地回路串扰会更少,分相走法长,还是采用第二好点。[quote]
多谢乐林兄指点!我现在的方案想这样:
给原配电箱调整出一个音响专用漏保位置---->>从空开前用10平的火、地线接至专用漏保(用80A的大漏保,好接线,也当开关用)---->>出漏保后接出三路火、零线(6、6、4平)和一路地线(4平),均为15米长,至器材位置---->>将地线1分为3,三路线尾部装上尾插,直接插入CD机、前级和后级,不用墙插、排插和电源线。
这样有几个好处:一是环节最少,电源来得最直接,减少可能的瓶颈,符合拉电的根本目的;二是只用一个漏保,省下三个空开的钱买好漏保,如ABL,安全性方面因为出电表(查了一下,是10(60)A的电表)后已有空开(63A的),应该问题不大;三是省下明装的专用配电箱,对家居影响减到最小;四是省下墙插、排插、电源线,又省一大笔钱,万一以后想改也简单。
乐林兄您看这样有没有问题?不知这样直接接入声音会跟用墙插、排插、电源线会有何变化?我觉得电源线这块关键还是保证流畅的大电流,负责出力为主,调声主要交给信号线、喇叭线。
森林伐木工 - 2013/5/22 3:31:00
原帖由 乐林8 于 2013-5-21 17:33:00 发表
原帖由 森林伐木工 于 2013-5-15 11:17:00 发表 请教一下乐林兄、各位大侠一个菜鸟问题:有些漏保和2P的空开没有任何火线、零线的标示,怎样确实接火线、零线的接线口? 谢谢! |
森林伐木工兄好,如果是进口空开和漏保的,大部分是有标致L和N的接线法测的,国际标准,L代表火线,N代表零线。通常进口货都会在接线口明显的地方标了一定字L或者 |
解答非常详尽。谢谢乐林兄。顶一个!
乐林8 - 2013/5/22 11:04:00
原帖由 Nicola 于 2013-5-21 20:13:00 发表 [quote] 原帖由 乐林8 于 2013-5-21 17:25:00 发表 NICOLA兄好,如果都用好线,当然长线效果会好些,采用第(2)方案更理想一些,15米线正好长,一长的时候地回路串扰会更少,分相走法长,还是采用第二好点。[quote]
多谢乐林兄指点!我现在的方案想这样: 给原配电箱调整出一个音响专用漏保位置---->>从空开前用10平的火、地线 |
也有好多烧友这样任用了,实际听过,可行性高。是减少电源线的投资。可采取信号线等来调节音效。唯一缺点是不能用电源线来调节音效了。
Nicola - 2013/5/22 13:13:00
多谢乐林兄!准备付诸行动。
simonzjh - 2013/5/26 21:07:00
看到整个帖子都是说倍耐力的线好,实在不敢苟同,看看线身的颜色,黄色还是紫铜色?是纯铜么?难道国内没有比他好的线了么?我个人认为就算是铜彩的电源散线,同价位的,能秒掉整个倍耐力几条街。黄铜还在那里推荐,真搞不懂,是真不懂呢,还是因为啥别的原因。难道不知道黄铜不是纯铜么
ADWS - 2013/7/20 16:50:00
原帖由 乐林8 于 2013-3-31 17:41:00 发表
原帖由 McIntosh 于 2013-3-30 11:40:00 发表 乐林兄,那6个1P空开分别要用多安(A)的?我现在手上有一个西门子63A的3P 空开能派上用场吗?上述"总线十平方先接入一只漏保63A的",这总线是用十平方单线单芯的还是用十平方单线七芯的(我知道在6只空开后到插座的线要用单线七芯的)?望赐教。 |
6只空开 |
请问2P的空开是否可以分别接2路线,如实3路线,只需买一个2P的和一个1P的空开吗?
乐林8t - 2013/9/3 9:49:00
原帖由 ADWS 于 2013-7-20 16:50:00 发表 [quote] 原帖由 乐林8 于 2013-3-31 17:41:00 发表 [quote] 原帖由 McIntosh 于 2013-3-30 11:40:00 发表 乐林兄,那6个1P空开分别要用多安(A)的?我现在手上有一个西门子63A的3P 空开能派上用场吗?上述"总线十平方先接入一只漏保63A的",这总线是用十平方单线单芯的还是用十平方 请问2P的空开是否可以分别接2路线,如实3路线,只需买一个2P的和一个1P的空开吗? |
2P空开可以并接二组线,即2条火线,2条零线分别接入2P空开的左右两个孔子上,这叫并联接线。节约玩法就只买一只2P空开就成了。不必用1P空开了。
吴川李董 - 2013/9/3 10:06:00
拉专线肯定好,特别是需要大电流的功放机,对整套系统有明显提升。
乐林8 - 2013/10/13 15:28:00
原帖由 Nicola 于 2013-5-22 13:13:00 发表 多谢乐林兄!准备付诸行动。 |
以实际行动实践出真知。
brubeck - 2013/10/19 21:30:00
乐林兄你好,想只拉一组线给耳机系统(用的是电处),火零线拟用日本古河5.3平方单支铜,地线可以不用古河而用10平方的国产单支铜吗?这样3根线引入墙插,对声音有影响吗?