mark713 - 2012/7/15 21:53:00
mark~~~
xie1916 - 2012/7/17 0:12:00
好贴。
lwy8353 - 2012/7/17 11:07:00
原帖由 乐林8 于 2012-6-15 16:10:00 发表 [quote] 原帖由 tbq66666 于 2012-3-27 16:41:00 发表 [quote] 原帖由 乐林8 于 2012-3-27 15:31:00 发表 漏保没有过流功能的,漏保的作用是:当漏电电流大到0。03A状态之下,漏保开关会自动断开供电的。家用电器有过流现象情况之下漏保是不会断开的。反之空气开关才是针对过流现象来保护作用的。即是:如果家里电器 |
又学习了。自己顶一下。
ningjy12 - 2012/7/17 15:19:00
很好的老帖子,继续学习!
香酥 - 2012/8/13 11:20:00
准备旧房改造,不知道怎么改电,初步方案是从入户线路进空气开关前取电,用倍耐力6MM线牵2组再进新的空气开关,再进漏电保护开关,继续用倍耐力6MM线到墙插,行不行?
从入户线路进空气开关前取电,这个取电要什么电器设备呢?
香酥 - 2012/8/14 15:36:00
原帖由 lry3676000 于 2009-4-4 18:43:00 发表 [quote] 原帖由 大小侯 于 2009-2-19 12:19:00 发表 求教个拉电源专线的问题 1,如果从电表拉N路专线 那每路专线要用一个开关吧?这个开关用空气开关呢还是漏电开关呢?
2,如果只拉一路比较粗的专线入户,应该先接一个总开关,这个总开关用空气开关呢还是漏电开关呢? 经过这个总开关是不是还要接N个断路器之类的 是接空开呢还是接漏开呢?
3. |
在电表后拉,电表后接一只大空气开关,多路专线用液压钳压接一条电线(比如是四路就用四条电线压接驳一条电线),接上空气开关,到室内后,再各分接漏电开关。
第3条看不懂,室内原来各种线路接在哪里呢?有图吗?
sdrsbxgs - 2012/9/26 10:56:00
请教,准备拉专线,在入户线总空开前面拉4路专线经漏保到墙插和拉一路10平方的专线进入影音室再分成2路4平方和2路6平方经漏保到墙插,哪个方案效果好?
牧童手中笛 - 2012/10/21 17:04:00
请教乐版一事:布电源专线,打算布六方和四方各一组,想听取乐版意见,只在合并功放一点着地。现因店家六方线只有两色的,地线是用同色6方的还是4方的,还是可用普通国产线代替,用几方最合适?盼复!
乐林8 - 2012/10/22 11:48:00
原帖由 牧童手中笛 于 2012-10-21 17:04:00 发表 请教乐版一事:布电源专线,打算布六方和四方各一组,想听取乐版意见,只在合并功放一点着地。现因店家六方线只有两色的,地线是用同色6方的还是4方的,还是可用普通国产线代替,用几方最合适?盼复! |
合并功放是前级带后级的,没有在前级一点接地的,只有采用前后级的人才能这样操作,合并功放和CD机统统要接地线才是正确的。线材如果只有一种色话,可剪三条,用三种不同色彩的电工胶布在线的两头绕来分色,这是最简单明了的事,电工就会的事,不必主人担心,地线可用四平方线作地线。用国产进口任由用家选定,不影响多少的,不过地线作为回路,当然用同一种线最理想,一般地线用小一点好接线,四平方就够了。
乐林8 - 2012/10/22 12:05:00
原帖由 sdrsbxgs 于 2012-9-26 10:56:00 发表 请教,准备拉专线,在入户线总空开前面拉4路专线经漏保到墙插和拉一路10平方的专线进入影音室再分成2路4平方和2路6平方经漏保到墙插,哪个方案效果好? |
其实这两个道理是一样的,在前面接和在后面接线,都只是线的长短不同之分罢了,方便接线,最好用十平方到室内安装电箱,分开几组就更方便了,效果一样的。
乐林8 - 2012/12/27 15:26:00
原帖由 tbq66666 于 2012-3-26 22:37:00 发表 谁能权威解说西门子63A漏保有“漏电和过流双重保护”的功能?最好能出示该漏保的中文说明,一直为这问题困扰! |
漏保没有过流功能的,漏保的作用是:当漏电电流大到0。03A状态之下,漏保开关会自动断开供电的。家用电器有过流现象情况之下漏保是不会断开的。反之空气开关才是针对过流现象来保护作用的。即是:如果家里电器功率很大(超大),而用的空气开关安A数太小,当家电器同时启动用时,如果电流大过所使用空气开关的安A数时,就叫过流。空开当一有过流现象时会发热,最后断开保护。大家记住一点,空开在漏电情况或者说人体碰到电之下是不会自动断开的,而漏保是用来保护漏电或家用电器如煮饭漏水进插座产生漏电而漏保断开的。就是说家用一定要先装入漏保和空开双重作用来保护家里的安全的。
漂泊人生 - 2013/1/2 9:48:00
原帖由 乐林8 于 2007-6-22 16:04:00 发表
原帖由 szlghyj 于 2007-6-22 14:07:00 发表 再问乐林兄,小区不便埋地线,有其他好办法吗?:D :D :D |
[...... |
同样情况请教,初烧只有一台合并功放,一台解码器,一台电脑,CD机以后可能会考虑,都是接到小区楼道公共地线,应该如何接?另外拉专线一般买什么电线比较好,不要太贵实用就行,谢谢!!!
漂泊人生 - 2013/1/2 10:03:00
原帖由 乐林8 于 2007-7-6 0:09:00 发表 楼主的意思是拉音响独立专线不要经过家里的总电闸(空气开关),而是从它的前面直接拉线到音响用的(乐林回复:理解正确)漏电保护开关再到插座,对吧-_____那估计要到门外去挖...... |
看得似懂非懂,我家住在二楼的,电表就在一楼,从二楼楼梯平台有组线进来我家后,进入家里后有个总接线盒,不知道这个总接线盒是不是上面说的总电闸(空气开关),那么如果要接地线,是否就要把线绕过这个总接线盒,直接接到楼梯平台(室外)那组线。这样绕过这个盒子有什么区别呢?地线也要绕过这接线盒吗???关于上面那兄弟说能偷电,我不理解,除非接到电表之前吧
乐林8 - 2013/1/2 13:38:00
原帖由 漂泊人生 于 2013-1-2 9:48:00 发表
原帖由 乐林8 于 2007-6-22 16:04:00 发表 [quote] 原帖由 szlghyj 于 2007-6-22 14:07:00 发表 再问乐林兄,小区不便埋地线,有其他好办法吗?:D :D :D | ...... |
小区没有地线,可自行在地上打入一条铜(铁)棒,约二到三米,联接好地线,引一条地线上楼装入插座里面完工。
乐林8 - 2013/1/2 13:58:00
原帖由 漂泊人生 于 2013-1-2 10:03:00 发表
原帖由 乐林8 于 2007-7-6 0:09:00 发表 楼主的意思是拉音响独立专线不要经过家里的总电闸(空气开关),而是从它的前面直接拉线到音响用的(乐林回复:理解正确)漏电保护开关再到插座,对吧-_____那估计要到门外去挖...... | [/s |
中国电工标准是:每一个楼盘开发商和国家供电公司合作,合作的项目是把变压器装到小区来,从变压器引电线到楼盘的一楼步梯旁边(一般在一楼)这里线来之电线装入所有楼上住户的电表前,一般电表容量是10A-(60A)或者10A-(80A)标准的,这是住户规范标准,有特别要求的会更大些。这个电表是一户一只电表的,并排安装的,供电公司和开发商会把即一根火线,一根零线,一根地线总三根引到所有住户的门口(只负责这一段)。家电装修的电箱和电线是由住户自行解决,开发商和供电公司不包的。注意,电表后的线和空开住户可自理(可自行装好线和可换线),电表前的线是由供电公司负责的。那么烧友想做音响专线,有两种做法,即:一,可在电表后接线引上来。二,在门口没引过家里电箱前接线引入听室后独立加电箱,接好的漏保和空开,引线到所有插座就完美。关于地线,没有做独产地线的,请是在门口引地线绕过家里的电箱入到听室接入插座即可。
szlghyj - 2013/1/2 14:42:00
这位同学住2楼,从1楼电表拉上来很方便啊!
漂泊人生 - 2013/1/2 16:13:00
原帖由 乐林8 于 2013-1-2 13:58:00 发表 [quote] 原帖由 漂泊人生 于 2013-1-2 10:03:00 发表 [quote] 原帖由 乐林8 于 2007-7-6 0:09:00 发表 楼主的意思是拉音响独立专线不要经过家里的总电闸(空气开关),而是从它的前面直接拉线到音响用的(乐林回复:理解正确)漏电保护开关 |
简单地说,音响专用墙插的火线、零线、地线都是绕过家里的总线盒,直接接到楼梯间从自己家里电表接来那组线是吗?如果接三只独立墙插座,那三条火线、三条零线、三条地线分别装在三条小的线槽里,然后三条小的线槽在装到一个大线槽(或者这个大线槽也可以省掉)。另外有一个问题,几组线穿过墙壁那里需要如何屏蔽???新手对电实在不懂,麻烦多多指点了,谢谢!!
漂泊人生 - 2013/1/2 16:13:00
原帖由 szlghyj 于 2013-1-2 14:42:00 发表 这位同学住2楼,从1楼电表拉上来很方便啊! |
容易是容易,可不懂得搞,以前装修时没去搞!!!
乐林8 - 2013/1/6 19:57:00
原帖由 漂泊人生 于 2013-1-2 16:13:00 发表 简单地说,音响专用墙插的火线、零线、地线都是绕过家里的总线盒,直接接到楼梯间从自己家里电表接来那组线是吗? 如果接三只独立墙插座,那三条火线、三条零线、三条地线分别装在三条小的线槽里,然后三条小的线槽在装到一个大线槽(或者这个大线槽也可以省掉)。 另外有一个问题,几组线穿过墙壁那里需要如何屏蔽??? 新手对电实在不懂,麻烦多多指点了,谢谢!! |
回答:1。专线有两种接法,一是
直接在电表下面接线(火线、零线、地线引上家里来)。二是在家里电箱前接线(火线、零线、地线都是绕过家里的总线盒)。把火线、零线、地线引到听音室独立加电箱(电箱里独立另外加漏保和空开)。 2。如果接三只独立墙插座,那三条火线、三条零线、三条地线分别装在三条小的线槽里,然后三条小的线槽在装到一个大线槽(或者这个大线槽也可以省掉),是完全对的。 3。几组线穿过墙壁那里不需要屏蔽,除非是用铁管才能屏蔽。不必的,用防火线管最安全。如PVC管。 4。新手要多学习,多提问。
声音与朋友 - 2013/1/7 2:04:00
原帖由 乐林8 于 2007-6-19 17:20:00 发表 [quote] 原帖由 子贤 于 2007-6-19 11:28:00 发表
有些许不同意见; 1 线不能过粗主要还是从成本考虑,过大声音过粗这类见解不敢苟同,倒是很多人都会这么说,我认为是从过细声音则细(这说法...... |
如真需要好声音,就不要埋线入墙。
laozhao - 2013/1/7 12:25:00
顶乐兄的详细技术讲解,同时请教:
本着多炉香,多什么鬼的理论,我的计划方案:
1,从距离70米左右的总电气柜的总开关,拉一条6平方,一条10平方的两条专线进入听音室(分别用于CD和功放)。
2,两条线进入室内后分别接入2个ABL 2P带漏电保护的,型号RP2303 40A的开关(不再用另外空开和漏保)。
3,用2条5米长的,你的淘宝店有卖的10平方的那种“美国STO专业级专线电源线”接入ABL开关,线的末端接尾插,尾插直接入CD机和功放机。
这样一条5米的STO线,代替了空开到墙插的线、省掉墙插座、省掉拖排、省掉入机的电源线。就相当于2条5米长的CD/功放的电源线直接入空开。省掉中间的好几个环节,是否会有正面效果呢?这个方案可行吗
qingping1953 - 2013/1/7 14:02:00
想从进户处拉一根专线,请问:1、是从进户空开前拉还是后拉;2、如果是从进户空开前拉专线,是否需另接空开和漏电开关?谢谢
laozhao - 2013/1/8 12:58:00
请教乐林兄:
乐林8 - 2013/1/11 13:58:00
原帖由 laozhao 于 2013-1-7 12:25:00 发表 顶乐兄的详细技术讲解,同时请教: 本着多炉香,多什么鬼的理论,我的计划方案: 1,从距离70米左右的总电气柜的总开关,拉一条6平方,一条10平方的两条专线进入听音室(分别用于CD和功放)。用短的STO线,代替了空开到墙插的线、省掉墙插座、省掉拖排、省掉入机的电源线。就相当于2条5米长的CD/功放的电源线直接入空开。省掉中间的好几个环节,是理想的做法,相当好听的,可行。照办。
乐林8 - 2013/1/11 14:08:00
原帖由 qingping1953 于 2013-1-7 14:02:00 发表 想从进户处拉一根专线,请问:1、是从进户空开前拉还是后拉;2、如果是从进户空开前拉专线,是否需另接空开和漏电开关?谢谢 |
答。1。是从电表下面的空开下接线,注意这个空开原本太差,请先换用好的空开,然后接线。2。如果从空开前接线,线到家里要重新加漏保和空开。一定要双重作用才安全。
漂泊人生 - 2013/1/29 19:36:00
再次来请教:
1、空开是什么?
2、我住在小区的二楼,打算从楼梯间那里接专线跟公共地线(电表在一楼的楼梯间,家里用电的总接线盒在室内,按照你的意思是在电表之后,又绕开家里的总接线盒),是否就是这么个接法?
3、按照第2点,从楼梯间接线进来,到音响墙插的距离是3米左右(非水平距离,很近的、包含转弯的、直接量出来就是3米),目前就一台合并功放、一台电脑、一台解码器,以后或许会搞台CD机来玩玩,请问拉几路合适?
或者说几只墙插合适?
4、根据第3点,能否大概告诉我要买多少米线材,漏保还有什么的,我真的什么都不懂,希望你能提供份清单及简单的图示,安装电工一看就懂的那种。方便的话能PM个价格来更好,本人只是初烧,很多东西都不懂,但也希望有专用的电线。
非常感谢!!
乐林8 - 2013/2/14 17:57:00
答。1。“空开”这个词是简说了,其实一般电工叫法是“空气开关”。是指:利用空气作为绝缘介质的开关叫做空气开关,简称空开。定义:触头在大气压力下的空气中分合的断路器。祥细一点是指触头在大气压力下的空气中分合的断路器,是断路器的一种。空气断路器是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
2。音响专线绕开家里的总接线盒是对的,可另作独立一只音响专用电箱。地线可用楼盘公共地线接上来。
3。三米线总长,可作独立的四组线接入各需的插座上。(想多接时可加空开并接多组线)
4。如果四组线就得用一漏保40A,把火线和零线接入漏保,再在漏保后面并接入四只独立的32A空开,分成四组线并接入到空开里面,然后从空开下引四组线到四只独立的插座上就完工了。有不明白的请电话询问也方便。即要一只漏保40A。四只空开32A。线四组总要24米长,加一条地线长5米。
McIntosh - 2013/3/22 17:07:00
请乐林兄帮忙作一方案:从入户总空开之前拉一路10平方线给整套音响系统用,要求分成6路,3路给后级,另外3路给前级、音源等。后级功率标称有600W和1200W(单声道)。现在手上有一个西门子63A的3P 空开。
我自己有一个不成熟方案,请指教:从入户总空开之前拉一路10平方线——》1个西门子80~100A的双控总空开带漏保(黑壳单挚的那种)——》分6路,1个西门子63A的3P 空开(给后级),另3路用3个西门子32A的1P 空开(给前端),至于线就不知每一路要用多大的了。
乐林8 - 2013/3/23 12:53:00
原帖由 McIntosh 于 2013-3-22 17:07:00 发表 请乐林兄帮忙作一方案:从入户总空开之前拉一路10平方线给整套音响系统用,要求分成6路,3路给后级,另外3路给前级、音源等。后级功率标称有600W和1200W(单声道)。现在手上有一个西门子63A的3P 空开。 我自己有一个不成熟方案,请指教:从入户总空开之前拉一路10平方线——》1个西门子80~100A的双控总空开带漏保(黑壳单挚的那种)——》分6路,1个西门子63A的3P 空开(给后级),另3 |
方案可以的,总线是十平方线。接到听音室门口或者说家里暗住埋电箱,总线十平方先接入一只漏保63A的,然后引线出漏保,加接6空开,6只空开就是六组独立的专线了,是用6只空开来分相用的,分和6组独立的。空开后面引线到插座。致于线用多大,那肯定是两组10平方接到插座上供双后级用。两组六平方线供前级用,两组四平方线供音源用。这就完成了,没什么难题的。
McIntosh - 2013/3/30 11:40:00
乐林兄,那6个1P空开分别要用多安(A)的?我现在手上有一个西门子63A的3P 空开能派上用场吗?上述"总线十平方先接入一只漏保63A的",这总线是用十平方单线单芯的还是用十平方单线七芯的(我知道在6只空开后到插座的线要用单线七芯的)?望赐教。