bjm1 在 2005-10-4 15:00:56 发表的内容 楼主第二个问题理解错了 “2、问题:高频滤波变压器在安全方面存在隐患。 按照国际标准IEC60950的要求,一次侧在150~300VAC电压下,按功能绝缘要求应满足相线-零线的电气间隙≧1.5mm。从实物上看高频滤波变压器是采用漆包线双线并绕工艺,显然不足1.5mm的电气间隙。高频滤波变压器的匝间电压达到220VAC之高,且被连接在电源开关之前。” 那个标准是指祼导体的!否则很多超小型变压器都不能出厂了!如果你有时间,不妨查看一下漆包线的工程规格吧。 我认为将电源滤波器拆除是最大的败笔。那个滤波器是主动滤波器件,屏蔽电源线是被动的。效果与屏蔽电源线好数十N倍。
|
bjm1兄:
1、V8i内使用的共模抑制变压器的结构如下:
(采用漆包线双线并绕工艺,匝间电压达220VAC,且被连接在电源开关之前)
[upload=jpg]Upload/200510416562847063.jpg[/upload]
2、符合IEC60950(220V)安全标准的共模抑制变压器的结构如下:
[upload=jpg]Upload/20051041703477557.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/2005104171396646.jpg[/upload]
3、我并不关心那个滤波器是“主动的”还是“被动的”,实际效果总应该是第一位的。